Google
      
发新话题
打印

[实践教学] 钢筋单面焊接复检不合格,但是已隐蔽了,应该怎么处理

钢筋单面焊接复检不合格,但是已隐蔽了,应该怎么处理

说明资料某工程钢筋单面焊接试验不合格,复检后仍不合格,但是施工单位欺骗现场监理说合格,没及时提供复检报告!因平时相互之间比较信任,就没追问,就浇筑混凝土隐蔽了,后来通过质监员知道了,追问起来,作为监理单位应该怎么处理?

TOP

这种情况比较麻烦!!
1、隐蔽工程要签字,你签了没有?如果没有签,让施工单位去解决问题!!
2、钢筋单面焊接试验不合格,复检后仍不合格?听这样好象原来就知道不合格,你为什么没有提前阻止?
3、通过自己旁站等工作,你认为工程质量如何?自己应该心里有把尺子!!
最后,要记住:“办法总比困难多!”

TOP

按道理是拆除没商量。
但如果已浇筑的混凝土量大,估计拆除可能不是很现实,那就首先看看钢筋试样是不是按规矩取的。如果是按规矩随机取的样,那说明他的焊接质量确实不过关,那必须返工;
如果是没有在现场焊接的钢筋上直接取样,而是专门找个焊工做的实验,如果用钢筋头做的实验那有可能钢筋头本身有质量问题,或焊工焊接技术有问题,再看看施工现场钢筋焊接的人和焊接试件的人是否为同一个人,如果是那就没得商量,必须返工;如果不是同一个人那就要看看甲方的意见,如果甲方过于考虑工期就尊重甲方的意见,但监理单位必须把这件事记录清楚,以免将来工程出现问题。
突然又想到一点再补充一下啊,如果实验试实验资料是网上随时上传给监督站的,如果监督站干预了,那就难办了,必须返工的!

TOP

混凝土浇注前  钢筋 及 钢筋焊接件必须试验合格  这是常规   不存在  时间上的问题   再说试验也很快可以加急的     瞒着监理就太不应该了  其实提前告诉监理问题很好解决

TOP

最好是请甲方监理设计院一起商量这事怎么处理!其实这种现象很多我也遇到过不少这种情况没有在钢筋上取样的那是书上写的!一般都是用钢筋头焊接但千万记住别取断头焊接!最好把钢筋头掐掉!

TOP